现在各个地方在进行水质消毒杀菌工作时,都在选择次氯酸钠发生器,次氯酸钠发生器的有着很多的性能优势,解决了很多其它消毒方式存在的问题,让用户的水质消毒工作变得方便。用户们在使用次氯酸钠发生器的时候发现设备有时会出现一些问题,对于使用造成影响,对于一些简单的问题大家要及时的解决,那么次氯酸钠那发生器的常见问题要怎么进行解决呢?
一、电解槽结垢
原因:是水质硬度过高,在电解过程中大量的钙镁离子附着在电极板,日积月累造成了结垢故障。
解决方法:定期使用浓度为8%~10%的稀盐酸对电解板进行酸洗,酸洗后及时进行冲洗就可以延缓水垢的产生。
二、出口管路堵塞
原因:当自来水消毒设备出现电解槽有气泡冒出、并且电解槽温度上升,并且电流升高时,多数是出口管路堵塞造成的。
解决办法:关闭止回阀,更换止回阀。止回阀在使用过程中由于动作频繁、弹簧失效、阀芯结构等原因非常容易损坏,所以当出现上述问题时,不妨通过该方式试一试。
三、电源报警并停机
原因:可能是盐水箱液位、储液位过低,电解槽温度过高,可控硅温度过高。
解决办法:停电源并重新加盐、加水;停电源,待消毒液用完之后再工作;检查冷却水是否停水或天热开机时间过长;检查风扇是否正常。
四、开机后流量计调不了,或调不到额定流量
原因:盐泵损坏,或盐泵吸水口内有空气,
解决办法:更换盐泵,或是停下盐泵,从流量计上端拔出软管用力吹几下,将空气排出,再起动盐泵。